1. 电机的过载保护和短路保护
一般使用热继电器控制实现电极过载保护;使用熔断器控制实现电机的短路保护。
一般电机在正常运转的情况下是允许有瞬时或短时过载的,当电极出现长时间过载时,其电流会高于额定电流,而热继电器有一定的热惯性,瞬时的过载不会启动热继电器,而熔断器则会在电极过载的一瞬间就断开,所以两者不能互换使用。
2. 什么是“降压启动”
它是一种电机的启动方式,当负载对电动机启动力矩无严格要求,又要限制电动机启动电流,且电机满足380V/Δ接线条件时,才能采用降压启动。
实现方法:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
总结:降压启动是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。是否需要选择降压启动方式,不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还的看是什么样的负载。有些电机的负载过大,在启动时的电流可以达到额定电流的5-7倍,导致正常配置的热继电器无法启动,所以需要采用降压启动的方式以降低电机的启动电流,一般鼠笼型电机需要采用降压启动方式。
|
|